均匀抽风的问题

[复制链接]

5

主题

424

帖子

5886

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5886
发表于 2021-6-19 08:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 [OK]x 于 2021-6-19 10:08 编辑

现在有这样一个问题:
用一个轴流风机对在一条直线管道下的10个位置均匀抽风,风机在管道的中间位置。
问如何设计管道才让这10个位置抽风的风量一致?

或者说,解决这个问题需要参考哪些工程案例?
我有流体力学内部流动的基础,而且翻了一下暖通设计手册,但是暖通里写的都是排风。排风和抽风计算是一样的吗?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1万

主题

4万

帖子

26万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
262393
发表于 2021-6-19 11:47:04 | 显示全部楼层
理论上不可能,实际上是每个抽风点单独设置风门,单独调节风压,工作过程中,工况不得改变,诸如温度,总风量都不得改变,

如此,逐点误差依然有15%,

点评

我就是不想动脑子。省力气。哈哈。铝板降温的项目我中标了。哈哈  发表于 2021-6-19 13:24
高速线材,用14个巨型风机,嘉凌风门或者变频,化工,恒工况,用一个,多点调节风门,  发表于 2021-6-19 12:33
八爷这个方法复杂了,哈哈哈。在十个支管上放置十个轴流风机就行。哈哈哈  发表于 2021-6-19 12:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

1万

帖子

5万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
57625
发表于 2021-6-19 12:29:08 | 显示全部楼层
基本上不可能实现。静压送风这样都不现实。负压回风误差更大

点评

回风量是多少?硬性要求十个地方必须均匀吗?  发表于 2021-6-19 13:23
感谢大侠的回复,我去研究一下负压回风。  发表于 2021-6-19 12:55
回复 支持 反对