问









答


三相四线系统里,三相基波电流相位互差 120°,矢量和理论上为零,所以三相平衡时零线基波分量趋近于零。问题出在 3 的倍数次谐波(3、9、15 次)上。三次谐波的相位关系是 3×120°=360°,也就是说三相的三次谐波在时间上同相,它们在零线上不发生矢量抵消,而是直接代数相加。如果每相三次谐波有效值为 I₃,零线侧就是 3I₃。九次、十五次同理。
所以零线上看到的电流几乎全部来自零序谐波群,基波贡献可以忽略。这是商场这类非线性密集负载的典型特征:LED 灯具的开关电源、电子镇流器、变频空调、POS 机、电脑适配器都是桥式整流加电容滤波,整流导通角小,谐波电流尖峰窄,三次谐波占比经常冲到基波的 60% 到 90%。


你说每相电流均为 120A,零线 360A。如果这个 120A 是钳形表读出来的 "真有效值",包含全部谐波,那么每相三次谐波最多也不可能超过 120A,零线三次谐波最多也就 360A,意味着每相 120A 几乎全是三次谐波,基波接近零,这在物理上说不通。

更合理的解释是120A 其实是钳形表按基波整流平均值折算的读数,表的带宽不够,没算进谐波尖峰,商场配电房的老式指针表或廉价钳形表经常这样。
又或者钳形表夹住的位置不对,比如同时套了两根相线加零线,或者在某个分支回路测得的数字被错当成总进线。