所谓 “感应电”,多数情况下是设备正常的电容泄漏电流,常见于变频器、EMC 滤波器、开关电源、长电缆和伺服系统。它会让漏电保护器误跳,但解决办法不是干脆不装,因为漏电保护不是只有 30 mA 这一档。
30 mA 一般用于插座、手持设备、潮湿场所等直接接触防护;
固定设备和配电回路可以按规范选 100 mA、300 mA 或延时型 S 级,用于间接接触防护和电气火灾防护。
变频器等含直流分量的设备,还要选 A 型、B 型或厂家认可的专用剩余电流保护器,不能随便拿普通 A 型替代。
一合就跳,不能简单理解成 “保护太严”。常见原因有绝缘破损、电缆进水、N 线和 PE 线混接、多个回路 N 线共用、滤波器泄漏电流叠加、接地接错、RCD 类型不匹配。正确做法是逐回路测绝缘电阻和剩余电流,查到具体故障点。把漏电保护拆掉或短接,等于把故障掩盖掉。
接地仍然是根本,控制柜 PE 排、柜门接地、电机外壳、电缆屏蔽层都要可靠连接。