机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
123
返回列表 发新帖
楼主: 2266998

'屁埃奥西编程‘是不是能影响到生活?哈哈,

[复制链接]
发表于 2017-2-23 10:06:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 皮卡丘不会打乒乓球 于 2017-2-23 10:12 编辑

晚上读了一段电气控制,大约是懂了 一些。plc发展出来其实就是为了代替继电器控制。
所以必然是和那些继电器控制的二次回路一脉相承。只是少了那些继电器的精度低规模小的缺点吧。
接着逛招聘网站。。看到一家单位招电机控制工程师。。。好开心。仔细看了看貌似是做新能源汽车的驱动部分,是个美归开的公司。先去改改简历吧。有空投一下试试,也不知道他

点评

再读点“运动控制”(motion control),你就在工控里厉害了。那么好学,干脆搞通了。  发表于 2017-2-23 10:23
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

1060

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
14159
发表于 2017-2-23 11:56:32 | 显示全部楼层
皮卡丘不会打乒乓球 发表于 2017-2-22 16:38
其实俺自己投了一个位置提到了plc。。。俺冷静下来仔细想想,其实提到了plc那只是一方面的要求的。

电气工 ...

常说老婆要上得厅堂,下得厨房。其实对技术人员同样实用。现场经验多,挺好的。比如,老是掉站,整线的说不是我的问题,一定是从站的问题。找到我,说,人说了,是你的问题。我说这样吧,摘掉,单机运行,没毛病吧?没毛病。问题得处理啊,测下总线电压,有点低。整线的又说,不应该啊,富余量很足啊,才挂几个从站啊。我说,那是你想当然,从直流电源开始查,所有接头确认一遍,没毛病。难到见鬼了?不可能啊。我问他,前期出方案的时候,都是协调过的,你们需要的资料也是提供了的。挂多少个站加中继的依据是什么?人说,根据西门子的手册和以前的经验来的。好吧,把我设备放最后,前面加中继,再有问题就是我的问题。然后,没有然后了。

点评

终端电阻就是吸收反射的,DP插头已经内置了,没拨,我遇到的情况是从来没正常过。  发表于 2017-2-23 16:14
遇到过终端电阻没插,终端那台设备没事,大老远一台设备掉站的事,这是信号突然遇到大阻抗后的反弹,然后又叠加到其他地方去的原因吧?  发表于 2017-2-23 12:50
哈哈,有经验,  发表于 2017-2-23 12:08
大叔厉害  发表于 2017-2-23 12:08
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 05:33 , Processed in 0.103586 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表