机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3130|回复: 11

问一个问题,最近遇到的一个难题

[复制链接]

37

主题

205

帖子

5544

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5544
发表于 2019-6-14 16:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近领导安排我做一个实验,就是在700度高温的钢卷旁边实验激光距离传感器会不会坏。用的传感器是美国邦纳的LTF系列的。
我做了个工装,将传感器放在一个盒子里,只有发射激光的那一面开口,后面插气管,通压缩空气吹。然后放在钢卷旁边试了一下,400mm的距离。结果4分钟就坏了。
主要是传感器前面的一个红色塑料片化掉了。拆了那个塑料片再测距离,已经不准了。

然后联系基恩士的人,他们提供了一个可以耐100度温度的传感器,然后我又做了个工装。就是前面加了一个玻璃片(和基恩士的人联系过,不影响测量)。还是压缩空气吹,在传感器的前方的上面往下吹,从下面的一条缝出去,形成一个气幕。(这个方法是群里一个大侠教我的)

心里很没底,这样能不能行。请各位大侠支招

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 学习|主题: 113, 订阅: 26
回复

使用道具 举报

1万

主题

4万

帖子

26万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
265389
发表于 2019-6-14 17:59:12 | 显示全部楼层
首先说,为什么要这么近?测温需要很近,测距离不需要很近,是出于精度考虑,还是什么问题,

你公司应该有这方面有经验的工程师玩这些,箱子是水冷夹层的,这是固定模式,箱内可以保持40度,

激光传输可以用反射,光纤,都可以的,没必要直接面对热源,反射镜都可以水冷的,我用过,

必须直接面对热源的,就是采用‘枪式结构’,能通过激光束的直径即可,孔径尽可能小,双层水冷结构,再由发射端向外吹气就可以,必要的时候,吹气可以制冷汽,压力不需要很大,不需要压缩空气那个压力,我在现场放了一个窗式空调,散热改水冷的,不到800块,很便宜的



回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

37

主题

205

帖子

5544

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5544
 楼主| 发表于 2019-6-14 16:40:32 | 显示全部楼层
如图。。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

5

主题

267

帖子

8711

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8711
发表于 2019-6-14 16:49:35 | 显示全部楼层
气幕的效果没到达,简单的说商场的气幕了解下,其他的不知道行不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

205

帖子

5544

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5544
 楼主| 发表于 2019-6-14 16:58:43 | 显示全部楼层
刚才一个朋友朋友给我支招,说可以装一个涡流管。涡流管可以将压缩空气降温到零下45度。不知可行不

点评

我本来也想说这个的,但是,如果偶尔断气了,怎么办?  发表于 2019-6-14 17:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

107

帖子

2325

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2325
发表于 2019-6-14 17:01:02 | 显示全部楼层
盒子什么材质
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

205

帖子

5544

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5544
 楼主| 发表于 2019-6-14 17:05:36 | 显示全部楼层

普通的Q235

点评

不考虑用难传热材料吗  发表于 2019-6-14 17:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

205

帖子

5544

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5544
 楼主| 发表于 2019-6-14 17:08:36 | 显示全部楼层
guanchan 发表于 2019-6-14 16:58
刚才一个朋友朋友给我支招,说可以装一个涡流管。涡流管可以将压缩空气降温到零下45度。不知可行不 ...

目前是不考虑断气的问题,因为钢卷在工位上15分钟。平均每小时两卷。实际情况下可以加一个气缸,一个保护的“头盔”。不用的时候一推就盖住了。现在压缩空气吹的情况只能耐4分钟,那就远远达不到要求了
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

205

帖子

5544

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5544
 楼主| 发表于 2019-6-14 17:10:09 | 显示全部楼层

只要是激光传感器需要一面是透明的或者开口的去发射激光。其他几面我都用石棉包裹住,实验完我拆了石棉一模,温度不是很高,跟体温差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1678

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14820
发表于 2019-6-14 18:09:53 | 显示全部楼层
激光频率波段是特定的(比较窄),有蓝光、红光。最好选择不影响激光透光率的滤光玻璃,将大部分带来热量(主要是红外线)的光谱滤掉。对玻璃进行冷却,效果更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2024-11-18 05:34 , Processed in 0.160967 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表