三相五线制电源电缆如何确定截面积? |
发表于 2020-10-22 13:42:50
|
显示全部楼层
点评
不是出口的线,将会用在重庆,也不是预埋的,是架空的,查了点资料,说地线可以是相线截面积的一半,但是我还是想找找更权威点的标准。
| ||
发表于 2020-10-22 14:49:16
|
显示全部楼层
| |
吃,懒,躺,睡......
|
|
发表于 2020-10-22 17:05:17
|
显示全部楼层
点评
大佬了解下四线制五线制区别吧
| ||
发表于 2020-10-22 18:06:45
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2020-10-23 14:45:29
|
显示全部楼层
点评
大截面积的电源线的相线很大的,120或者240,而地线和中性线电流很小或者没有电流,如果也用很大截面积,那就是浪费钱,16平方以下的线倒无所谓。
| ||
人学始知道,不学亦徒然
|
||
发表于 2020-10-24 09:14:02
|
显示全部楼层
| |