设备进厂一个星期了,请的装线外包每天早八晚八的忙了一个星期,终于把线给搭起来了,中国劳动力多就是好啊,几十号的外包哗哗地就把六十多米的线给搭起来了。外包做事还是不敢完全放心的,一般需要抽几样东西检查一下,随机去找一些电缆,看看有没有露铜的,再用手拔一下,拔不动就是合格的,然后看看接线盒的防水接头是否都拧紧了,没拧紧到时候进水就麻烦了。带螺纹的不管是机械件还是电器件,都是需要额外去重点检查的。然后呢,拿好力矩扳手,设定好扭力值,把主电源线的接头再重新拧一下,大电流的连接点,如果不够紧,会发热烧掉的。这些必须亲自动手,不能相信其他人。再看看通信线的接线质量,DP线,终端都需要串个终端电阻,拿万用表测一下,如果电阻是再110Ω,那证明接的线是没问题的。做这一步的目的是令后面的扫描远程IO模块做准备的,不然到时候通信不上软件佬又在那里叼人了。

接下来呢就要开始进入上电前检查了,安排电工开始测对地电阻,生产线所有的机架都轮番测一遍,几个柜子也测一遍,没问题之后开始测电源三相的相间绝缘,咦,怎么两相线是通路的,抬头一看,原来是接了380v的电源指示灯,把灯断开就正常了,有时也遇到过接了欠压保护器线圈的情况,这些线圈型的电器都会造成测试不正常,脱开就行了,然后看看三相间的线电压是不是都在380v附近,一般都低于380v,如377,378都是可以接受的,工厂的用电设备多就容易造成电压不足380v。再看看相序对不对,如果相序不对,产线所有的电机转向都反了,所以这个一定要查一下。再看看L-N相电压是不是220v。这些测好,数据记录下来,写个测试报告就完事了。

这是我们的一些检查项目,有做过的吗?你们的检查项目有啥区别?

回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-28 11:12:08 | 显示全部楼层
我得先学到你这个水平,正在学电工
许多东西,你放下了,是个永远的困扰,每天都出现,无法避免。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

4万

帖子

26万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
267566
发表于 2020-10-28 11:43:40 | 显示全部楼层
外包安装,就是跟住了,早年虽然是一个总公司,属于一个大老板,可安装公司也是一个大的分支,设计也管不了安装,

阿拉写过许多与安装有关的文章,一个是你自己能干活,他服了,就会规规矩矩,再一个就是跟他们一样,开口就是破口大骂,哈哈,装成糙人,有手艺,再装成糙人大老粗,他们见你害怕了,活就干的漂亮

点评

发展成项目经理,就是你一辈子,随便也拿几十万,再多,也不容易,  发表于 2020-10-28 13:26
8爷,像我这种做安装调试管理的,应该怎么发展?项目经理或者是产品经理?哪个好点呢?  发表于 2020-10-28 12:33
门清,俺就是五大三粗的人,  发表于 2020-10-28 11:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

96

主题

4673

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
27789
发表于 2020-10-30 16:12:19 | 显示全部楼层
没有,还是你们正规
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 10:06 , Processed in 0.101535 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表