地线没处理好严重时可导致机毁人亡。
说一个小故事。为了赶进度,我们周日也安排加班,来加班的有焊工,软件佬等,日子和平时一样,来了简单安排当天任务,大家都是做熟了的,自觉做自己那份活,焊工爬到桥架上去焊接不锈钢管,软件佬在做功能性测试。

产线开起来了,几十个泵嗡嗡嗡地响,把人吵的心烦意乱。隐隐约约有点不详的感觉。这不突然之间,某个PVC线槽冒浓白烟,卧槽,这是啥情况,立马拍停了急停,第一时间想到是不是软件佬在搞什么飞机,但是软件佬也是一脸懵逼,无力表示他在调试的是主模块那边,冒白烟的在添加系统这边,根本不搭噶。

断了主电源,打开局部已经烧焦的PVC线槽盖,里面有一根电机四芯线、三根信号线,还有几根气管,可以看见电机电源线特别是里面的地线已经把绝缘皮烧掉了,城门失火,殃及池鱼,气管和两根信号线也部分烧焦,只有一根耐高温的信号线依然坚挺。

到底哪里来的能量把线烧成这个样子,这时一阵氩弧焊光刺入眼睛,我绕着机器走一圈,发现氩弧焊的接地夹子正夹在这台机器上。应该就是这货惹得祸了,接地电流太大,把地线给烧了,电机电源线也就1.5平方,焊接电流上百安培,承受不住。

本来每个独立的机架都应该单独接地的,这里原本有一条10平方的地线,但是电工忘了接,而我们在上电前打了对地绝缘测试又没测出来,因为电机的地线接了。一串乌龙导致这次冒烟。


回复

使用道具 举报

125

主题

1984

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
18516
发表于 2021-6-30 08:57:12 | 显示全部楼层
是临时工干的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

4万

帖子

26万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
265466
发表于 2021-6-30 10:01:49 | 显示全部楼层
都是单独接地的,拖动系统,PLC的地,等等,设计都是好几个,不在一个位置,设置发生都不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

96

主题

4655

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
27631
发表于 2021-6-30 10:02:08 | 显示全部楼层
人没事还行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-30 10:42:40 | 显示全部楼层
学习了。下次遇到不顺眼的吊毛请他吃喝拍马屁让他忘记地线嘤嘤嘤
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

1033

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10869
发表于 2021-6-30 11:26:49 来自手机 | 显示全部楼层
上次我们公司  有个外来的供应商施工,把电焊机接到了锯床上,把锯床的变压器烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

469

帖子

4234

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4234
发表于 2021-6-30 14:31:35 | 显示全部楼层
电焊随便搭地线很危险的
地线还是搭在焊件上靠谱
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

19

帖子

6443

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6443
发表于 2021-6-30 17:13:03 | 显示全部楼层
还有地线没搭对位置,焊接时把管道流量计干废的
回复 支持 反对