电机启动求助

[复制链接]
发表于 2024-3-25 11:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新进了一个小厂,遇到了一个问题

领导说把22kw的电机直接接到额定电流63A的空开上,直接启动电机。
电机连接了一个减速机,再带动一根搅拌轴。

这样是否可行?有什么危险性吗?
求助,谢谢各位了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-25 11:48:22 | 显示全部楼层
接好线后,我都不敢往上推
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

47

帖子

2077

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2077
发表于 2024-3-25 11:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
电机性能曲线去看一下 无非就是电压转速扭矩这三个

点评

电压 电流 转速 扭矩 有这张表就可以知道大致空载的电压电流 然后再做判断  发表于 2024-3-25 13:14
C63的空开直接往上推?  发表于 2024-3-25 12:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

4万

帖子

26万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
267297
发表于 2024-3-25 12:13:32 | 显示全部楼层
鼠笼电机,按9倍电流,折算你空开短时启动冲击电流的允许值,超过就会掉,掉了不是烧了,而你反复这么玩,就烧,

点评

谢大侠回复。少了接触器,我觉得太危险了  发表于 2024-3-25 12:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

1679

帖子

7341

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7341
发表于 2024-3-25 12:17:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 干货专用号 于 2024-3-25 12:20 编辑

哪有空开直接怼的?!
按钮开关,接触器线圈,弄个互锁回路,能要多少钱?

你老板接了多大多急的单子,两三天都等不了。

点评

哎,估计老板也不懂,车间主任也是硬干。我也觉得至少要一个接触器,哪怕是220v的线圈电压也行。点击按钮开关比直接推空开安全多了  发表于 2024-3-25 12:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

1679

帖子

7341

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7341
发表于 2024-3-25 12:35:22 | 显示全部楼层
你在那厂子是什么职位?

点评

装配  发表于 2024-3-25 13:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-25 13:16:02 | 显示全部楼层
刚才试了,确实可以。当然是在基本空载状态
横着心往上推的
没有电火花
谢谢大家哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

125

帖子

2383

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2383
QQ
发表于 2024-3-25 16:29:05 | 显示全部楼层
额定电流都不止啊,,,真敢。Bomb。

点评

今天试了,确实不会bomb... 本来想用钳形表测一下电流的,但是看到里面比较混乱,就算了,觉得没啥意思  发表于 2024-3-25 18:28
东海126,从事矿山机械,特种阀门