机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 118|回复: 0

真空漏气 负压不足

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

19万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
195356
发表于 2025-10-17 15:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式









神他妈的厂务负压,明明是车间负压,一个个有毛病似的。

你的问题核心在于:两个独立控制的吸盘治具在共用同一负压源(车间负压80kPa)时,一侧发生泄漏,导致另一侧真空度显著下降(从80kPa降至50kPa以下)。这说明虽然电磁阀是独立控制的,但共用的负压源或管路系统缺乏足够的隔离或缓冲能力,导致一侧漏气“拖垮”了整个系统的真空度。

储气罐主要是在短时用气波动或瞬时泄漏时提供缓冲,维持压力稳定。
如果漏气是持续性的(如密封圈老化、工件未放好等),储气罐无法持续补偿泄漏流量;
车间负压系统本身抽气能力有限,当一侧持续漏气,系统整体负压被拉低,储气罐也会随之被“抽空”;
储气罐体积若不够大,对真空系统的缓冲作用微乎其微(尤其在高泄漏率下)。


储气罐的作用:主要是在短时用气波动或瞬时泄漏时提供缓冲,维持压力稳定。
如果漏气是持续性的(如密封圈老化、工件未放好等),储气罐无法持续补偿泄漏流量;
车间负压系统本身抽气能力有限,当一侧持续漏气,系统整体负压被拉低,储气罐也会随之被“抽空”;
储气罐体积若不够大,对真空系统的缓冲作用微乎其微(尤其在高泄漏率下)。



真空发生器可独立产生负压,不依赖车间负压系统。若给左边(漏气侧)加装发生器,左边的真空由发生器单独供给,不再消耗车间负压。
右边仍使用车间负压时,因左边不再 “抢流量”,车间负压能稳定维持右边的 80kPa,避免被拉低。


仅给右边加发生器,左边漏气仍会消耗车间负压,虽右边能稳住,但左边漏气问题未解决,属于 “治标不治本”。
需根据吸盘的容积、漏气量,选择能提供足够真空度(≥80kPa)和抽气流量的型号,否则发生器自身也无法维持稳定负压。

先修复左边的漏气问题(如更换吸盘密封件、检查管路接口),这是最根本的解决方案。

建议给左边(漏气侧) 单独加装真空发生器,并配套单向阀(防止发生器负压倒灌回车间管路)。
若预算允许,可给左右两侧都加装独立发生器,在每路电磁阀前加装单向阀(止回阀)。
防止一侧泄漏时,空气通过共用管路倒灌至另一侧;
彻底脱离对车间负压的依赖,从根本上解决相互影响问题。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2025-10-25 10:41 , Processed in 0.088521 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表