机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 9216|回复: 43

【事故分析】西门子PLC,在箱子里烧焦了,不知原因

[复制链接]

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
发表于 2016-9-1 15:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式












底层电容全烧爆了,底层电路板都烧成白灰,中层线路板只熏了一点黑灰,,,电源没事。

两个都烧了

不晓得原因



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复

使用道具 举报

11

主题

1678

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14812
发表于 2019-7-8 21:25:21 | 显示全部楼层
挖出一个老贴,这个还真有
https://item.jd.com/11982067.html#crumb-wrap
《西门子自动化系统接地指南》。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 16:21:26 | 显示全部楼层
坐等螺旋大叔
许多东西,你放下了,是个永远的困扰,每天都出现,无法避免。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

4万

帖子

26万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
265245
发表于 2016-9-1 16:40:54 | 显示全部楼层
你肯定有些东西没说,

PLC现在都是单柜单接地,一般也是先烧电源,你这个就是什么原因串高压了,按规范,不太可能,因为接地点都不在一起,

即使是‘混箱’的,我也是PLC有单箱,箱子接地与PLC系统接地也不在一起的,有电弧打了箱子,系统也不会烧的,这都是规矩,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-1 16:44:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-9-1 16:40
你肯定有些东西没说,

PLC现在都是单柜单接地,一般也是先烧电源,你这个就是什么原因串高压了,按规范, ...

肯定不是“正常”的错误辣。

只能说西门子也用了垃圾元器件。

点评

我玩这些系统,见过谐波的,见过各种感应问题的,对PLC,按规矩隔离,单独接地,都没事儿,大系统,一条线一堆S7-400,随便敢烧了?哈哈,谁赔?  发表于 2016-9-1 16:55
电气系统,规矩玩,其实比机械安全,机械有许多想不到的问题,电气基本没有‘想不到’的,按规矩,最多就是‘不能动’,不会随便烧什么的,  发表于 2016-9-1 16:52
你看我早年发的有些图片,控制在坑里,坑四周是‘环形圈接地’,都是单独拉接地,怎么会把板子烧焦了,完全不可能,就是瞎干的,瞎接  发表于 2016-9-1 16:50
低压的,烧了又如何,我台式机,赛扬四的,主板电容都换了,低压最多就是爆了,还能如何?你家220的灯泡爆了,能发生什么?没那么大的能量  发表于 2016-9-1 16:48
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-1 17:18:38 | 显示全部楼层
@2266998
电气系统,规矩玩,其实比机械安全,机械有许多想不到的问题,电气基本没有‘想不到’的,按规矩,最多就是‘不能动’,不会随便烧什么的

03年俺遇到过的南京改的数控车控制系统,芯片在控制箱内环境温度超过50度以后,竟然会发出错误指令,竟然不是“不会动”,而是零点随机“漂移”400mm到0.2mm,刀架胡乱转十几圈

点评

哈哈,大哥,就是怎么飘,也不会把控制烧爆了,哈哈,以前没有数字控制之前,都是模拟的,零飘,是常见问题  发表于 2016-9-1 17:44
工业级芯片的正常使用范围远远没达到这种程度吧?这应该是温漂现象  发表于 2016-9-1 17:38
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

8819

帖子

4万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
41970
发表于 2016-9-1 17:21:35 | 显示全部楼层
应该是高压串进去了,见过220串进去烧模块的现场
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-1 17:31:00 | 显示全部楼层
changkongceyi 发表于 2016-9-1 17:21
应该是高压串进去了,见过220串进去烧模块的现场

具体说说呢?

这种高压串进去的原因,可能是什么?这玩意之前还在正常工作,控制柜并没有被打开过。


这个高压串进去,对24v电源没有影响吗?

点评

我见到过几滴水珠把电炉变压器搞“砰”的。那个比你这个严重多了。  发表于 2016-9-1 17:38
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 17:39:39 | 显示全部楼层
看起来像是电气隔离做的有问题,
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-1 17:43:01 | 显示全部楼层
@苍狼清风笑
我见到过几滴水珠把电炉变压器搞“砰”的。那个比你这个严重多了。
__________________________
从烧焦的痕迹看,感觉不是“呯”,而是长时间高温烤焦的,而且没有明火,一厘米空气间隔的上层板子下面并没有烧过的痕迹。


俺们想过,雷击、虫子爬进去短路等等,都不像。
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 17:45:44 | 显示全部楼层
groyne 发表于 2016-9-1 17:43
@苍狼清风笑
我见到过几滴水珠把电炉变压器搞“砰”的。那个比你这个严重多了。
_________________________ ...

工况啥样呢?放在工厂里,隔离怎么做的呢?
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 18:32 , Processed in 0.117409 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表