设备进厂一个星期了,请的装线外包每天早八晚八的忙了一个星期,终于把线给搭起来了,中国劳动力多就是好啊,几十号的外包哗哗地就把六十多米的线给搭起来了。外包做事还是不敢完全放心的,一般需要抽几样东西检查一下,随机去找一些电缆,看看有没有露铜的,再用手拔一下,拔不动就是合格的,然后看看接线盒的防水接头是否都拧紧了,没拧紧到时候进水就麻烦了。带螺纹的不管是机械件还是电器件,都是需要额外去重点检查的。然后呢,拿好力矩扳手,设定好扭力值,把主电源线的接头再重新拧一下,大电流的连接点,如果不够紧,会发热烧掉的。这些必须亲自动手,不能相信其他人。再看看通信线的接线质量,DP线,终端都需要串个终端电阻,拿万用表测一下,如果电阻是再110Ω,那证明接的线是没问题的。做这一步的目的是令后面的扫描远程IO模块做准备的,不然到时候通信不上软件佬又在那里叼人了。
接下来呢就要开始进入上电前检查了,安排电工开始测对地电阻,生产线所有的机架都轮番测一遍,几个柜子也测一遍,没问题之后开始测电源三相的相间绝缘,咦,怎么两相线是通路的,抬头一看,原来是接了380v的电源指示灯,把灯断开就正常了,有时也遇到过接了欠压保护器线圈的情况,这些线圈型的电器都会造成测试不正常,脱开就行了,然后看看三相间的线电压是不是都在380v附近,一般都低于380v,如377,378都是可以接受的,工厂的用电设备多就容易造成电压不足380v。再看看相序对不对,如果相序不对,产线所有的电机转向都反了,所以这个一定要查一下。再看看L-N相电压是不是220v。这些测好,数据记录下来,写个测试报告就完事了。